태양광 고장도 참 여러가지 현상으로 나타날수 있습니다.

최근에 발생한 어려운 고장에 대한 부분을 정리해 보겠습니다.


사진을 참고 해보시기 바랍니다,.


사진에 보시면 05 DC 라인 저전압이라는 메세지가 뜨면서 인버터가 300초 재부팅을 합니다.

그리고 다시 점검 메세지가 나오면서 다시 꺼지고 300초 재부팅하는 

하루종일 이런 현상이 발생 하는 고장 입니다.


인버터 회사에서는 DC 라인에 누전이 발생했다는 것으로 안내 합니다.

그런데 설치한후 3년동안 잘 사용하시다 갑자기 이런 메세지가 뜨게 된 것입니다.,

아무것도 손댄것이 없는데... 이런 현상이 발생 한것입니다.


무엇이 문제 일까요?


일단 현장을 방문하고 처리한 순서를 정리해 볼께요.

1. 육안으로 전선 피복이 벗져진 부분이나 누전이 생길만한 부분을 확인한다.

2. 테스트 기로 접지에 전류가 잡히는 확인 한다. 

   -  일단 2가지 테스트 기계로   AC 전압과 누전,  DC 전압과 접지쪽 에 잡히는 누전이 있는지 확인

3. 아무런 이상이 없었습니다. 그래서 선택한 방법은 전기 배선을 다시 하는 것입니다.,

 2채널로 연결된것을 1채널로 변경해서 배선해 드림.

배선을 다시 한후 인버터가 정상 작동하는것을 확인 하였습니다.

30분 가량 현장에 더 머무르면서 작동이 잘 하는지 확인후 태양광 AS를 마치고 귀가 하였습니다.


그런데 3일후 다시 고객으로부터 연락을 받았는데 인버터가 작동하지 않는 다는 것입니다.


이제는 다른 방법이 있을까요?

이때가 가장 난감한 상황인것 같아요.

어떻게 해야 할까요?





그래서 인버터 회사에 현재까지의 상활을 안내해 주고 고장 접수를 하였습니다.

그래서 인커버 회사에서 기계를 교체한후 태양광이 정상으로 잘 작동한다고 합니다.

즉 인버터 고장이었던 것이죠..

괸히 가서 전기배선 교체하고 한겨죠...


이런 고장이 AS 업체에는 가장 어려운 태양광 고장 AS 접수 인것 같아요.